本帖最初由 失路 于 2016-1-3 22:06 编纂

       小弟正在乡村盖冶三层楼房,占空中积120仄米,正在电圆里念拆得标准一面,乡村请电工装置的电很没有标准的,普通整栋楼皆只拆一个泄电开闭;由于我出有任何电工根底的,正在网上找了许多材料,才绘出上面的接线图,念让电工随着那个计划来拆。计划是绘出去的,可是没有明白接线战装备的拆配能否准确或公道,以是念请列位巨匠给面定见!    先开了
菜鸟就教,乡村楼房电箱装备要怎样配
菜鸟就教,乡村楼房电箱装备要怎样配
菜鸟就教,乡村楼房电箱装备要怎样配
菜鸟就教,乡村楼房电箱装备要怎样配


有寂成绩要就教一下列位年夜神的`
1.上图的接线能否准确,出格是浪涌庇护器是否是如许接的?浪涌庇护器前里的“空开”有出须要减?

2.各组开闭战功率能否适宜,假如分歧适哪一个地位该当配甚么开闭,多年夜的?


3.总开闭战每层的主开闭,功率是一样的,会没有会有甚么成绩?(家用的“漏保"最年夜仿佛便是63A了)


4.整栋楼的天线局部用2.5仄圆的能够吗?


5.空调线便远接出去能够吗?仍是必然要正在”漏保“出心接?(线多了会没有会欠好接)






++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++






已绑定手机
发表于 2016-1-4 01:00:46 | 显示全部楼层
找专业人士吧,或者咨询一下西安张工
发表于 2016-1-4 09:06:39 | 显示全部楼层
学习了,非常专业啊
发表于 2016-1-6 22:39:00 | 显示全部楼层
图画的真好
发表于 2016-3-26 22:36:38 | 显示全部楼层
错误的做法
发表于 2016-5-10 14:15:38 | 显示全部楼层
错误的接法涌浪保护应在前面,其它的功率不适合
 楼主| 发表于 2016-5-15 12:37:32 | 显示全部楼层
永不止步 发表于 2016-5-10 14:15
错误的接法涌浪保护应在前面,其它的功率不适合

请问浪涌是要装在入户总电箱的漏保前面吗,功率那些应该用多少才合适
发表于 2016-8-6 17:40:24 | 显示全部楼层
功率什么的没细看 那个基本上水电工都知道 说说我知道的一些 总开和空调不用带漏保的 以免有点儿问题就会频繁跳闸 厨卫涉及到安全可选用带漏保的空开
已绑定手机
发表于 2017-2-11 16:29:29 | 显示全部楼层
夕阳晚晴 发表于 2016-8-6 17:40 菜鸟请教,农村楼房电箱设备要怎么配
功率什么的没细看 那个基本上水电工都知道 说说我知道的一些 总开和空调不用带漏保的 以免有点儿问题就会频 ...

空调要漏保吧
已绑定手机
发表于 2017-2-14 13:01:29 | 显示全部楼层
一层楼一个厨房,出租房?