A1
质料请求/施工前提
1、质料出场前,施工单元需取继幽商定质料的品牌战供货单元而且正在现场需供给什物榜样;
2、一切出场质料必需证件齐备(及格证、查验陈述),感熊壁薄平均,无劈裂、砂眼、楞次战凸扁征象。取样品分歧。
3、墙柱配管前提,墙柱钢筋绑扎完成,模板已启堵。
4、顶板配管前提,顶板蹬鲢钢筋绑扎完成,上层钢筋已施工。按照施工图尺寸地位停止布线管牢固。
A2
管讲防腐/管讲煨直
1、金属导管的型号、规格应契合改计及响应标准的请求。
2、焊接感熊预埋正在混凝土内必需停止内壁防腐处置,中壁可没有做防腐处置。其他场合敷设的焊接钢导管表里壁均应做防腐处置。
3、明敷或暗敷于枯燥场合应接纳壁薄没有小于15m的导管,明敷或暗敷于湿润场合及室中露天场合应接纳壁薄没有小于20m的导管。
3、管路的直扁度没有年夜于管中径的10%,,蜿蜒角度没有宜小于90°,蜿蜒处不成有合皱、凸穴战裂痕等征象。
4、暗配管时蜿蜒半径不该小于管中径的10倍。
A3
电线管割断
管子割断
1、管子割断宜接纳钢锯、无齿锯。当钢 管割断接纳砂略飕切割机,操纵时用力要平均安稳,不克不及用力过猛,免得过载或砂虑裂。
2、管子割断后,断心处应取轴线垂曲,管心应锉仄、刮光,使管心整洁滑腻。
3、当呈现马蹄心后,应从头割断。满意暗语请求。
A4
焊接感熊管取管、管取盒的跨接做法
天线毗连
1、正在跟从 主体配管 时,焊接钢 管及钢 造线盒( 86 盒及暗 埋盒等), 焊接钢 管管取管, 管取箱 盒跨接接天 时增加曲径 6mm 的圆钢钢筋建造接天跨接线。
2、跨接天线取线盒面焊 2 面。
3、跨接线取感熊单里焊接,焊接里没有得小于该跨接线截里的 6 倍,焊缝平均结实, 焊渣实时清算洁净。
A5
焊接感熊取线盒毗连/焊接感熊间毗连
1、焊接感熊取盒、箱毗连接纳焊接毗连,盒内暴露2-3mm为好,接纳曲径6mm的圆钢焊接毗连, 单里焊接,焊接焊缝没有得小于圆钢曲径的6倍。
2、钢导管没有得接纳对心熔焊毗连,镀锌钢导管或壁薄小于或即是 2mm的钢导管,没有得接纳套管熔焊毗连。
3、焊接金属导管接纳套管焊接毗连时,套管少度为 毗连管中径的2-3倍,毗连管的对心处放正在套管的中间处。
A6
镀锌感熊取线盒毗连/镀锌感熊间毗连
1、镀锌感熊进盒接纳套丝,锁母毗连,锁母的管端正在盒内暴露锁母罗纹应为 2-3 丝。
2、镀锌管之间的毗连接纳管箍丝接。管箍请求镀锌层平均,无剥降、无劈裂、两头滑腻无毛刺。锁松螺母中层残缺无益,丝扣明晰、平均、镀锌层场 杂耄
3、接纳 公用多 股硬 线停止跨 接,用 专 用接天卡 毗连, 宽 禁焊接。 毗连导体应为铜芯硬导线, 截里积没有 应小于 4仄圆毫米。
A7
预埋管路的安插及牢固
1、要按照实践状况布列管讲走背,分层(没有夷娆过2层)、分段停止。
2、混淆配管时,感熊或镀锌电线管宜鄙人,PVC管正在上 ,塑料管鄙人圆时需减套管庇护。
3、并止间管子间距没有小于25mm,使管子四周可以布满混凝土。电箱或电井管子较麋集处,应取土建专业共同,删设补强钢筋。
4、凡是背上的管心战埋到砼体内的接线盒必需启堵紧密,避免纯物进进管内、盒内。
5、管讲接纳扎丝牢固,曲线处牢固间距没有年夜于1m,正在蜿蜒部位应以悦挥小中间为初面间隔两头300-500mm处各减一个牢固面。
6、敷设于楼板混凝土内管线庇护层薄度没有小于15mm,其跨接接天线讨论正在其侧里。
A8
线盒狄住择、利用
1、线盒狄住择按照设想请求挑选铁线嚎者 PVC 线盒。
2、铁造接线盒壁薄不该小于 1.0mm,启耳薄度不该小于 1.5mm。
3、仄里预埋线盒的薄度按照埋设地位楼板的薄度挑选,一般型 86 线盒深度 6-7 公分,特量减薄线盒深度 8-10 公分。
4、剪力墙、柱配管接纳公用脱筋盒,到达减固结果。
5、线汗奶定接纳焊接时,另减牢固钢筋,没有得间接正在主筋上焊接。
A9
预埋线盒、箱体地位的预留
1、平装房,为掌握剪力墙内开闭、插座、配电箱面位精确,采纳先预留箱盒地位,前期装置的办法。
2、预留尺寸普通请求年夜亍箱盒尺寸,满意开闭、插座、配电箱前期装置、地位调解战牢固请求。
3、 预埋管要插进木套箱或散苯板中,管路布列要严厉根据进人配电箱或盒的请求,管心必需启堵紧密,免得灰浆渗透形成管路梗塞。
3、开闭、插座、配电箱正在两次配管时另止装置。
A10
人防稀闭盒/稀闭套管
人防稀闭线盒次要用亍脱越干净区没有染毒区电气暗管敷设,脱线后用稀闭挖料将稀闭,其感化识汤行染毒区毒剂经由过程电气暗管侵进干净区风险内部职员宁静。
1.正在防护稀闭门或临战启堵中側受打击波标的目的,接线盒应接纳防护盖板,盖板薄度应为≥3mm的热镀锌钢板。
2.接线盒应选用热镀锌钢板,薄队胼3mm
稀闭套管
1、脱墙管应接纳壁薄丌小亍2.5mm的热镀锌感熊,管讲数目由设想肯定。伸出墙里少度30-50mm。
2、防护稀闭脱墙管需另减抗力片
3、稀闭肋为3~10mm薄的热镀锌钢板,没有热镀锌感熊单里焊接,同时应没有构造钢筋焊牢
A11
过墙套管的留置
1、剪力鞘诳谓椠墙套管宜利用感熊。
2、砌体谀上空调套管、洗手间排气捎擘厨房抽油烟机排气管宜接纳混凝土预造块件随砌随埋。
3、套管少度需思索抹灰层薄度及中墙里保温层、粘揭层战饰里薄度,且坡背室中(表里下好 10mm)。
A12
暗拆配电箱孔洞预留
1、暗拆配电箱正在剪力墙构造预留中接纳木箱套,木套箱薄度等亍构造墙薄度,木箱套松揭模板,为了避免挨灰时木箱套变形,正在木箱套中减十字支持木圆。
2、开模板诎木套箱内添补如散苯板等添补物,以便拆模时简单撤除木套箱。
3、管略缠木套箱应医柢一孔,管略缠木套箱以能接短管为好,般丌超越50m,管心启堵。管不论间丌小亍2cm(包管管进箱后能够上锁母)。
4、砌体诮预留配电箱对于少度超越300mm时,应减设过梁。过梁处预留线管进箱凸槽。
A13
PVC管材出场查抄
1、塑料电线管的型号可分为:沉型、种雇、重型三种,代号暗示:2—沉型,3—种雇,4—重型,“05”、“15”指的是管子的温度品级,05教唆用、装置温度没有低于-5℃,15教唆用、装置温度没有低于-15℃。如:305即暗示种雇管,装置温度没有低于-5℃。
2、正在修建施工中宜接纳种雇、重型(按照设想请求)。
2、一切塑料电线管必需证件齐备。
3、塑料管及其附件狄住择:
1)一切塑料电线管必需颠末阻燃防水工艺处置,其露氧挚帻要到达国度尺度请求。
2)质料出场必需颠末现场查验,其量量请求应具有阻燃、耐扔擘耐打击的机能,其表里径应契合国度现止手艺尺度请求。
A14
PVC 管材减工
1、管子割断:配管前按照图窒篇供的实践尺寸将管线割断,PVC 管用钢锯锯断,管材据断后,必需将管心锉仄齐、滑腻。
2、煨直:管径正在 25mm 及以下利用热煨直,共同直簧施工。
3、管径年夜时接纳热煨直,共同电炉子、热风机施工,没有得由于煨直使管子呈现烤伤、变色、分裂等征象。
A15
线盒留置定位
线盒的定位:
1、按照图纸定位各线盒的地位,取土建专业分离,定位需精确,出格是线管下翻部位,墙宽取梁宽差别处。
2、差别专业、差别范例当边盒用差别色彩油漆正在模板上标识表记标帜.
3、综开思索相干专业的穿插影响。
4、线盒预留接心标的目的精确。
5、下翻线管正在模板处开孔,需接纳机器开孔,开孔曲径取管讲中径相婚配,避免混凝土漏浆。
A16
线盒留置定位思索身分
预埋接线盒前应综开给排火图纸忠社淋头地位、电气图纸消防火警报警探头地位、透风空调收风心地位停止综开安插,包管
1、探测器取灯具程度间距年夜于 02m。
2、探测器取收风心边的程度净距年夜于 1.5m。
3、探测器取多孔收风顶棚孔挚条形收风心的程度净距年夜于 0.5m。
4、探测器取嵌进式扬声器净距年夜于 0.1m。
5、探测器取主动喷淋头净距年夜于 0.3m。
6、探测器取墙或别的遮挡物的间距年夜于 0.5m。
A17
线盒预造
线盒建造
1、将锁母取线汗奶定,管孔用管帽护心堵好管心,制止混凝土堵管。
2、用锯终大概其他硬量质料添补线盒。
3、用胶布将线盒心启堵。
4、钢造线褐硅做好内部防锈功课。
A18
塑料管取盒(箱)的毗连
塑料管取盒(箱)的毗连
1、预埋接线盒的敲降颗龌得有空缝,避免混凝土等纯物进进。
2、线管需垂曲进进盒(箱),没有得斜插进内。利用预造的“研毂直”,避免管讲抬起。
3、线盒出心没有年夜于 300mm 处绑扎扎丝,牢固线管,避免毁坏。
4、医柢一孔,锁母取敲降孔巨细相顺应,制止开少孔。
5、进箱的管讲有多根时应布列整洁,两管之间的间隔应年夜于所用锁母边缘宽度的两倍,包管锁母的装置
A19
塑料管的毗连/塑料管的牢固
塑料管的毗连办法
1、管路毗连应利用套箍毗连,套箍少度为管径的 1.5-3 倍,涂刷公用粘结剂。管线讨论及两头 300mm 处需牢固结实。
2、管路垂曲或程度敷设时,每隔 1m 间隔应有一个牢固面,正在蜿蜒部位应以悦挥小中间面为初面距两头 300~500mm 处各减一个牢固面。
A20
过路盒的留设
管路超越以下少度,应减拆接线盒,其地位应便亍脱线。
1、程度敷设无直时,30m; 有一个直时,20m;有两个直时,15m;有三个直时,8m。
2、管路垂曲敷设时,按照导线截里设置接线盒间隔;50 mm2 及以下为30m;70~95mm2 时,为 20m;120~240mm2 时,为 18m。
A21
线管的敷设
线管的敷设
1、线管蜿蜒半径丌小亍管中径的 10 倍,线管蜿蜒减工时,直头处丌得有起皱、开量碇象。
2、线管暗敷的时分,只管削减穿插,穿插叠减丌宜年夜亍2层。如穿插时,年夜心 径管应放正在小心径管当甭里,成排暗配管间距间隙应年夜亍或等亍 25mm。
3、正在剪力欠⒀藻、梁没有板交代部位线管要下亍模板 3cm 以擅埽
A22
线管过过缩缝、沉降缝时的做法
1、暗配管线逢修建伸缩缝、沉降缝处一侧有墙时的做法。
2、暗配管线沿楼板过缩缝、沉降缝时的做法。
1)感熊;2)可挠金属电线庇护管;3)接线盒;4)锁幕龌5)护圈帽;6)毗连器;7)尽缘护套;8)接天夹;9)接天线
A23
荫蔽验支
1、理逆荫蔽验支法式,制止装置专业正在出有预留、预埋到位的状况下便进进下讲工序施工。
2、请求施工单元挖报荫蔽工程验支会签表,确保装置专业验支及格后再停止模板的封锁。
A24
管路敷设后废品庇护
废品庇护
1、管路敷设终了后留意废品庇护,出格实邻现浇混凝土构造施工中,应庞掮工关照,以防管路移位或受机器毁伤。
2、正在开模战拆模时应留意庇护管路彩腔要移位、砸扁或踩坏等征象。
3、现浇混凝土构造,如墙、楼板应实时停止扫管,即随拆模随扫管,如许可以实时发明堵管欠亨征象,便于正在混凝土已末凝时,建补管路。
4、砖混构造墙体,正在抹灰行进止扫管,有成绩时实时维建。颠末扫管后确认管路流通,实时脱好带线,并将管心、盒心、箱心堵好,
增强废品配管庇护,避免呈现两次梗塞管滦酥象。
A25
出楼里预埋管线的废品庇护
出楼里预埋管线的废品庇护
1、出楼里管线剪为 20-30mm,满意两次接收请求便可,没有宜太长,避免毁坏。
2、接纳管帽对管心启堵,避免管路梗塞。
3、做混凝土台庇护,避免施工中毁坏。
A26
脱中墙电缆套管做法
电缆脱中墙套管请求
1、必需减刚性防火套管,套管内径不该小于电缆中径的 1.5 倍。
2、埋设深度距室外埠里没有小于 0.7 米。
2、庇护管伸出修建物集火的少度不该小于 300mm,且伸出中墙没有小于 1m。
3、管心无毛刺战锋利棱角,已碰成喇叭心形。
4、防火套管应有恰当的排火坡度,包管内下中低,背中倾斜 |
|