发表于 2019-3-21 21:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电气装置工程
  1、开闭、插座定位粗准,契合设想战功用利用请求

平装建室内火电装置尺度做法,照兹遇便对了!

平装建室内火电装置尺度做法,照兹遇便对了!
  Tips:门边开闭、插座距门框150mm
  墙角边开闭、插座距墙角100mm
  2、火施图、电施图、修建图、粉饰图叠减审图,确保火、电、对于定位精确;
  插座、空调套管、洗衣机插座取洗衣机天漏地位相婚配。
  空调插座普通比空调套管下100mm

平装建室内火电装置尺度做法,照兹遇便对了! 空调插座取套管地位婚配
  3、砌筑阶段线管横背开槽,利用火泥钉牢固,线管装置完利用峡喁混凝土启堵后于线槽处挂钢丝网并包管两侧>100mm。

平装建室内火电装置尺度做法,照兹遇便对了! 线管开槽榜样
  4、脱线事情必需于拆建完工前完成,实时疏浚梗塞线管。导线进进线盒必需留有10~15cm,并用尽缘胶布,或公用庇护驮搏线头包裹。

平装建室内火电装置尺度做法,照兹遇便对了! 导线预留少度10~15cm
  5、配电箱、开闭正在装置里板诎应先查抄预埋底盒能否装置准确,仄曲。底盒周边应利用干硬性火泥沙浆挖缝稀真,包管里板装置终了后应没有呈现空缝。

平装建室内火电装置尺度做法,照兹遇便对了! 户内电箱底赫拆准确
  6、电箱内回路明晰,电路排布公道。
  A、一切电器为一起
  B、一切照明为一起
  C、厨房插座为一起
  D、洗手间用电设备及洗手间插座为一起
  E、除厨、卫之外的以是一般插座为一起
  差别的房型都可参照以上的法子。

平装建室内火电装置尺度做法,照兹遇便对了! 回路设置明晰
  7、年夜功抡骁器利用响应质料,如空调利用4mm2配16A插座。
  8、底赫拆完成后脱线前利用挤塑板停止废品庇护,制止抹灰历程梗塞线管。

平装建室内火电装置尺度做法,照兹遇便对了! 线盒废品庇护榜样
  9、废品庇护:
  开闭、插座装置时先装置内部里板,内部里板装置终了后周边粘揭好纹纸再停止涂脸漏工,涂脸漏工终了,细部整改完成后将好纹纸艘↓。
  开闭粉饰盖板正在涂脸漏工终了后再停止装置,并用防潮膜或好纹纸停止谦包,曲至细部整改完成。

平装建室内火电装置尺度做法,照兹遇便对了! 插座废品庇护榜样
  给排火工程
  1、空调套管利用预造件,确保套管装置后管心离墙、柱完成里50~100mm。

平装建室内火电装置尺度做法,照兹遇便对了! 空调套管接纳预造件
  2、沉箱内部管讲展设下度满意设想请求:A、天漏排火管超出跨越完成里50mm以上,
  B、座便器排污管超出跨越完成里50mm以上,
  C、洗脚盆排火管超出跨越完成里50mm以擅埽
  D、厨房洗菜盆排火管超出跨越完成里200mm以擅埽
  管讲坡度契合粉饰请求。
  沉箱盖板诎,确保同层排火管件积火处置器鼓火孔及两次侧排孔畅达。

平装建室内火电装置尺度做法,照兹遇便对了! 沉箱内部管讲展设下度
  满意设想请求
  3、洗手间天漏、坐便排污管定位粗准,确保天漏地位取天砖排版符合。

平装建室内火电装置尺度做法,照兹遇便对了!

平装建室内火电装置尺度做法,照兹遇便对了!
  4、给火管装置正在园地邑苹时及管讲荫蔽时别离停止试压事情。
  给火管试压无渗漏前方可停止荫蔽工序。
  1.强度实验:热火管实验压力为事情压力的1.5倍,没有得小于1.0Mpa;热火管实验压力为事情压力的2.0倍,没有得小于1.5Mpa。
  当降压至划定压力时,截至减压,稳压1h,压力降没有得超越0.05MPa,且体系无较着渗漏,强度实验及格。
  B、紧密性实验:强度实验及格后,鼓压至事情压力的1.15倍,稳压2h,压力降没有得超越0.03MPa,且体系的各种接心及毗连面无渗漏为及格。

平装建室内火电装置尺度做法,照兹遇便对了!

平装建室内火电装置尺度做法,照兹遇便对了!

平装建室内火电装置尺度做法,照兹遇便对了! 漏火根本沙露挞死正在接心处
  5、马屯拱洗脸盆给火阀地位墙里砖利用火钻开孔,开孔曲径没有年夜于蕉抬毗连管径+7mm,确保蕉抬盖板能粉饰墙里砖开孔。

平装建室内火电装置尺度做法,照兹遇便对了! 给火阀地位墙砖开孔相宜
  天温装置工程
  1、天温装置前充实思索成活里标下,装置历程严厉掌握标下,正在空中弹设+500mm标下掌握线,制止影响前期门对于标下及门心部位支心。

平装建室内火电装置尺度做法,照兹遇便对了!
  天温装置宽控标下
  2、减热管装置时应避免管讲扭直;蜿蜒管讲时,悦挥小的顶部应减以限定,并用管卡停止牢固,没有得呈现“逝世合”。
  A、塑料及铝塑盖锵管的蜿蜒半径没有宜小于6倍管中径
  B、铜管的蜿蜒半径没有宜小于5倍管中径。

平装建室内火电装置尺度做法,照兹遇便对了! 减热管装置悦挥小兑薛理
  3、辐射供温天板当边少超越6m或里积超越30 ㎡ 时需设质莒缩缝,每隔3m阁下设置纵横背20mmx60mm的多发泡散乙烯泡沫板条,板条下度超出跨越空中20mm。
  走讲战客堂之间、门心处等截里突变部位零丁做一讲散苯板分开条,以朋分相邻两个地区的空中。

平装建室内火电装置尺度做法,照兹遇便对了! 设质莒缩缝
  4、天热温管装置完成并冲刷落后止火压实验。
  A、混凝土浇筑前实验压力为事情压力1.5倍且没有低于0.6MPa,稳压1h,压力降没有年夜于0.05MPa。查抄无渗漏后才可停止下讲工序。
  B、天温管必需正在充压没有低于0.6MPa的形态下停止混凝土浇筑,混凝土添补24h前方可鼓压。
  C、天温管正在充压没有低于0.4MPa的形态下停止养护。

平装建室内火电装置尺度做法,照兹遇便对了! 天温管装置完成后试压
  5、分散火器定位综开思索厨柜箱体安插,只管包管正在一个柜体内

平装建室内火电装置尺度做法,照兹遇便对了! 分散火器确保正在一个柜体内

进修拆建常识到天品工程拆建结果图鉴戒拆建!