  有个伴侣问,道他那边一个选沙厂,有一台50KW的机电,需求选多细的电缆?甚么样的启动方法?他道不消变频器,本钱太下。看他思索本钱,以是我倡议用星三角降压启动。

土电工帮网友挑选电缆战打仗器 记载
  起首选电缆,50KW机电,额定电流约莫100A。按“十下五,百上两,两五三五四三界”的心诀计较电缆截里积的话,35仄圆铝线载流量为105A,铜线起落算,便是25仄圆的铜线,也便是道,选25仄圆铜线就能够胜任,但思索到机电会持久运转,为了没有发烧,我倡议他用35仄圆铜线。固然,星三角降压启动从打仗器到机电除接天线,需求六芯电缆,也便是两根电缆,假如打仗器到机电间隔近的话,也得思索本钱。他道间隔没有近,也便几米。

土电工帮网友挑选电缆战打仗器 铜线
  选打仗器,星三角普通皆用三个打仗器,思索机电启动电流年夜,间接启动是额定电流6倍阁下,星形启动是角形的三分之一,也得200安阁下。他让我保举一个型号的打仗器,我便保举了CJX1-250打仗器。

土电工帮网友挑选电缆战打仗器 打仗器
  初教电工的伴侣战整根底念教电工的伴侣能够寓目我的专栏戏诵讲授视频《土电工脚巴轮带您电工进门〗爆什物讲授,曲不雅易懂。面击上面链接间接进进专栏。

  另有热继电器,热继电器次要是调它的┞符定值,100A的额定电流,整定值挑选比额定电流略年夜,好比1.05倍。将整定值调到105A就能够了,大概102A,没有要太年夜。

土电工帮网友挑选电缆战打仗器 热继电器
  固然,那只是我的一个倡议,大概另有更准确狄住法。偕行伴侣们有甚么差别定见能够批评里提出去。