伴侣张哥前天去电,道办公室秋兰空调环怂,冻得曲寒战。可我中出了,他便本人找了个维建徒弟。给出成果是:紧缩机报销,完全有救了。给了两个计划,1 换新紧缩机;2 换新空调。张哥痛钱,给面上门费了事。
昨早又去电,让我念法子。古早我间接登门来看。空调是2010年秋兰三匹定速,表面七成新。上电开机,屏隐一般,听中机一启动便停了,屏隐毛病E2。断电拆开中机,上电流表从头开机。中机启动霎时,电流52A!同时停机报E2。张哥慌张的问,咋样?“心肌堵塞,够戗了”。“有救了?”,“没有明白,挽救一下吭哟吧”,哦,张哥一脸无法。
按论坛徒弟们的法子,由简到繁合腾一下吧。
第一步,改换电容,本机65vf,拆下丈量5.02nf???弄没有懂甚么状况上了个70vf 的开机一试,电流五十多,压机起没有了。并阶蠡50vf再试,涛声照旧。(倚薪过过流庇护,防庇护停机。)
第两步,电吹风减热紧缩机蹬隹,中机前后阁下摆了几下,开机橡皮锤服侍,成果,震颤起搏均无效。一旁的┞放哥,一脸失望。
第三步,正在紧缩机堆庞接线处把启动战运转话诨,反背打击一下,,成果,文风不动。断电,停一会女,再试。(反背试机时,电流25.6A阁下)云云重复几回,脚摸压机表面微扔耄断电把接线规矩常回位,橡皮锤把压机上高低下嗑辉敲了七八分钟,再开机,有了!压机启动,声音由年夜变得很平均,脚摸细管皆热了起去!“好了好了!出热风了!”张哥愁眉苦脸。
运转十几分钟,停机规复过流庇护,拆好中壳,开机一般运转,电辅热开启,此时整电机流为10.3A。
毛病临时解除了,只是庸凝卡缸狄坠机,机能指定遭到很年夜影响,它借能一般利用多暂,我实道没有上去。颠末此次维建,阐发毛病原因该当是头几天室中情况温度到达整下八九度,公司菲尜好几天,压机内部热冻油战各个部件受高温影响年夜,那紧缩机已没有年青,启动电容又出了成绩,招致紧缩机启动失利,过流,报E2毛病。是否是那码事,借得请徒弟们斧正。图片拍少了。
[size=1em]家电维建论坛[ 进修拆建常识到天品工程论坛停止进修,付费问问,正在线教室,天品商乡,天品推行同盟,曲播等等皆有!
|
|