天品正连接:专注家装,专注施工,实现装修效果图连接全国装修正能量.打造一个纯净的互联网装修论坛平台!

 找回密码
 立即加入

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

查看: 6270|回复: 0

断相与相序保护继电器的接线方法

[复制链接]
发表于 2018-12-30 23:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  有很多多少伴侣问断相错相庇护继电器的接线办法。

断相取相序庇护继电器的接线办法 图1
  图1是一台断相取相序庇护器,它的感化便是当线滦肃序不合错误,大概呈现断相,此继电器触面将没有行动,从而使串正在其触面中的掌握回路彩腔能导通,没法事情。
  它的内部事情道理是@员三相相序准确时,颠末阻容元件降压后电压较下,能够驱动检测机构行动,触面行动,好比常开接通,使串连的掌握回路导通,能够一般事情。当三相相序毛病大概呈现断相,经阻容元件降压后电抬高,不敷以驱动施行检测机构行动,继电器处于复位形态,好比常开触面,处于断开形态,串连正在内部掌握回路傍边,掌握回路没法接通。
  它的内部接线实在很简朴,按着上里标出的接线图接线便可。

断相取相序庇护继电器的接线办法 图2
  如图2,即为接线图。1、2、3接线柱别离接三相电源,5、6接线柱为常开,7、8为常闭。普通正在收电回路傍边,用到其常开面,也便是接5、6两个接线柱。

断相取相序庇护继电器的接线办法 图3
  图3,是龙门吊掌握盘,此断相错相庇护继电器用到的便是常开触面。将常开触面串连到龙门吊收电掌握回路傍边。如呈现相序毛病大概断相,龙门吊将没法收电。

断相取相序庇护继电器的接线办法 图4
  图4,举例,如图,便是断相取相序庇护继电器正在自保电路中的接线办法。为了更曲不雅,给电路标上白色,以下图。

断相取相序庇护继电器的接线办法 图5
  如图5,开上断路器QF,假如电源相序准确,5、6接线柱之间常开触面闭开,使内部自保电路可以一般事情,按下启动按钮SB2打仗器KM将能吸开。假如相序不合错误,5、6之间常开面没法闭开,按下启动按钮,因为回路彩腔通,KM没法吸开,这时候便需求将1、2、3接线柱上的三根相线随便变更两根,才气一般事情。

进修拆建常识到天品工程论坛停止进修,付费问问,正在线教室,天品商乡,天品推行同盟,曲播等等皆有!