发表于 2018-12-24 10:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

     人防透风体系,公开始掖五级人防仄战分离,设想有四种透风方法:战时滤毒式透风,隔断式透风战争时干净式透风,战时干净式透风。
    1、施工筹办事情
   1.施工前当真检查图纸,对图纸中所存正在的取别的专业相冲突的处所,实时取其专业职员配合研讨处理。
   2.提与施工历程所用的质料、机具。并请求质料、机具出场要实时到位。
   3.施工前要画造好预留洞,预埋套管草图,并要对施工班组做出完全的手艺交底。
人防透风预留洞、预留套管施工该留意甚么?

  2、预留孔洞步伐

   人防工程透风体系风管成风心脱砼墙时均需预留孔洞。
   1.本工程模具接纳木模,由木匠同一建造,风管或风心为A×B,则应建造(A+100)×(B+100)的木模(木模以其形状尺寸计量)。木模宽度应取其墙薄分歧,建造的木模应结实,尺寸要精确。
   2.土建预留(A+100)×(B+100)的孔肚矬,应由木匠战土建专业职员共同装置模具,其装置地位的请求,留洞巨细尺寸应由本专业量检员查抄认定。 理解更多请存眷微疑公家号:建立工程之家
人防透风预留洞、预留套管施工该留意甚么?

   3、预埋套管步伐
   按照图帜设计请求,脱过人防墙体的人防风讲及风心均需预埋钢造稀闭套管。
   建造的套管要取体系中风管的管径或装备分歧,套管束做应由薄度为没有小于3mm的钢板卷造成型,稀闭肋薄度没有小于10mm宽度没有小于50mm,接纳单里谦焊。用于毗连管讲或装备的套管少度应伸出墙体年夜于100mm,以利于焊接收讲或焊接法兰。套管应清算、除锈后,内部、内部除取混凝土打仗部门均应刷两讲白丹防锈漆,内部减刷灰色彩战漆两讲。体详细做法睹《FK01-02防旷地下室透风设想(2007年开订本》。 人防透风预留洞、预留套管施工该留意甚么?
   4、量量包管步伐
   1.预留孔洞预埋套管均需由班组自检及格后,再上报专业量检员查抄认定,及格前方可停止现位讲工序施工。
   2.正在收模板时,木模具取模板打仗里应垫海绵挨稀启,免得漏浆影响土建构造的美妙。
   3.浇筑砼时,本专业班组应派人正在现场看守,发明成绩应实时采纳响应步伐处理。
  5、宁静包管步伐
   1.施工中要贯彻“宁静第一,防备为主”的目标,采纳有用的宁静手艺步伐。
   2.施工职员进进现场要严厉服从现场各项规章轨制,必需准确戴好宁静帽,穿着好防护用品。
   3.现场用电,要找专职电工接电,别的职员禁绝随意接拆电源。
   4.电罕长要服从宁静操纵规程,持证上岗,用电装备要按宁静用电请求利用。
   5.利用施工机器时,要施行操纵规程,操纵精神集合,办法要准确。