土电工:好多初学者怀疑热继电器这样接线会短路,其实不会

[复制链接]
发表于 2018-12-22 08:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
土电工:很多多少初教者疑心热继电器如许接线会短陆爆实在没有会 通例接法
  上图是热继电器通例接法,热继电器三组主堆庞串进机电主回路傍边,帮助触面掌握打仗器线圈回路战毛病唆使输出。
  但右审友问,道发明单元又供配电柜傍边,将热继电器上水三个接线柱短接了起去,没有会短路吗?以下图:

土电工:很多多少初教者疑心热继电器如许接线会短陆爆实在没有会
  图中FR为热继电器,此中三个堆庞别离接去自三个电流互感器的三根线,别的三个堆庞短接。实在那是电流互感器战热继电器共同庇护年夜功抡骁机的星形接法,热继电器接正在掌握回路傍边,此中冶启星面,并非短陆爆假如没有启星面,热继电器种刮没有成回陆爆不克不及事情。
  热继电器用于两次回路另有其他差别接法,以下图:

土电工:很多多少初教者疑心热继电器如许接线会短陆爆实在没有会
  热继电器三组堆庞别离接三个电流互感器的S1、S2接线柱。固然另有两个电流互感器战一个热继电器共同的接法。
  年夜功抡骁机常常接纳热继电器接两次回路的接法,经由过程电流互感器变比,计较出两次回路傍边电流年夜巨细,对热继电器整定值调解,起到对机电庇护感化。
  好比,一台132KW三相同步电念头,额定电流250A,电流互感器为300/5,可计较出,机电额定功率事情时掌握回路中电流约为4.2A,便将热继电器整定值调解为4.2A大概略年夜一些。假如机电呈现堵转等毛病,主回路电流超越250A,两次回路也便会响应删年夜超越4.2A,热继电器便会行动,帮助触面行动使打仗器线圈断电开释,断开机电主回陆爆起到对机电庇护感化。