本篇主要讲解电路布局基础知识及规范,列举一般家庭的电路设计参考方案,水管分布设计基础可参考
本文目的在于让大家更多参与电路设计中,对后期维护和安全用电有着重要的意义,只需要初高中的基础物理知识(欧姆定律)即可理解,希望大家耐心看完。
基础知识
[家装水电装修]水电装修注意事项?新房装修水电怎么走一般商品房都是220V的单相电入户,配10平方毫米的入户铜线。用户装修再用小规格的(1.5平方;2.5平方;4平方;6平方)线来设计规划回路。
220V,这个是我国的电压标准,国产的电器都设计220V作为工作电压,电器的参数铭牌都会标注。
额定功率都会标注在标签上
10平方毫米,说的是电线的截面积(另外还有6平方,4平方,2.5平方,1.5平方),即电线的粗细,理论上电线越粗,承载的电流(功率)就越大。
下面内容划重点
某品牌电线承载功率表
虽然说明是“极限功率”,但这样标注很容易误导人,根据使用环境不同,载流量也会有明显不同甚至是巨大的差别。
数据表格摘自
《05系列建筑标准图集》05D1
根据一般商品房使用环境,选取对应的参考数值。
对应的最大承载功率
这部分电线(回路)连着的电器,同时打开时总功率超过了其电线功率上限,电线可能会发热甚至熔断。电线会坏很麻烦!
这里以2.5平方线举例,最大承载的功率是3520W。电器选择额定功率2000W电磁炉。
这个回路最多只能同时接1个这样的电磁炉,就是2000W。如果同时开2个,功率达4000W,超过了3520W就叫做过载。
这里一组线所负责的开关插座,我们就称为一个回路,简单说回路里同时打开的电器总功率不能超过电线承载范围。
常见问答
Q:为了安全,我把家里的线都用6平方线甚至10平方线可以吗?
A:理论上没问题,但电线材料费会贵很多(4平方:¥250/卷;6平方:¥330/卷;10平方:620/卷)另外要用更大的穿线管才能满足要求,墙地开线槽又要特别大,线管需要更多铺设空间,师傅穿线的时候更崩溃更慢工价更贵。说白了就是杀鸡用牛刀,附加成本太高。
想象所有线管数量面积增加2倍
工程量得增加多少
Q:厨房电器这么多,加起来不止9000W了,6平方线都不够用。
A:只要不是同时开就没问题,同时使用的电器不超标就行。
Q:我家用即热式电热水器,额定功率6500W,电工给我配6平方线有问题吗?
电工解释说:理论值和测试值5940W是按照100m来算的,这里才几米长,载流会比理论值更大,而且这个牌子的电线质量好,可以放心用。
A:不可以,即使可能刚好这线质量好不会烧坏,如果长期在接近临界的条件下工作,长时间发热影响其使用寿命。
空气开关
空气开关简称空开,作用是保护电线不因为过载烧坏。前身就是那种带一次性的保险丝老式电闸,每次跳闸就要换保险丝。
老式电闸用保险丝
过载时会熔断保护电线
回路的功率安排好了为什么还要保护电线?
主要针对突发意外状况,比如回路内某个电器内部短路,电线的载流量瞬间升高,发热、熔断都是分分钟的事情,这时候需要在达到临界点之前断电。这个辅助装置就是空开,发挥着“保险丝”作用。
打个比方:回路相当于一条高速公路,空气开关相当于高速执法人员,如果发现超载就不让进高速,免得把路给压坏。
这条高速路叫2.5平方,设计给的是16A(3520W)以内的电跑,工作人员规定:超过16A(3520W)就不给上路。
空开上标注的C25就是限定25A
脱扣电流就是自动断开的极限电流
空气开关参数选择原则:必须比电线的载流量小,保护电线。
三者的关系
推荐搭配表
漏电保护器
漏电保护开关,简称漏保,其实这里包含两个词,漏电保护开关=漏电保护器+空气开关。
开关就是前面说的空开,空开只能检测电流过载断电。漏电保护器,用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护。
简单说就是空开保护电线,但有些电流电线受得了,人受不了!尤其是在浴室厨房等湿润的环境,很低电压的漏电就可能短时间让人致死。所以漏电保护器主要保护人避免触电事故。
Q:为什么不全部支路都装漏电保护开关?
A:一个是费用问题,另一个是电箱的空间有限。
(一般漏保开关占2~4P,也就是2~4位,这样20P的电箱都不够用)
建议配置:所有在地面的墙上安装的插座(容易触碰)回路都要装漏电保护,不易碰触到的如壁挂式空调插座、照明等不用装。
旧时为了省钱只做一个总的漏保,不足之处一个地方漏电会导致全屋断电,不容易排查问题,可能损坏其他路使用中的电器。
特别注意:不要支路做了漏电保护总开关也做漏电保护,这样会导致支路的漏保失效。
Q:如果不介意全部断电,可以只装一个的在电路总线那里吗?
A:当然是可以的,不过这些设置都是在出问题的时候才会感觉到方便,所以建议有条件的在单独回路装。
特别提醒:漏电保护器是精密仪器,要每个月都测试一次,很多人都无视这个规定。要注意测试前把家里的电器都关掉,因为摁下这个按键相当于跳闸断电。
回路设计
推荐参考配置
电气从业者家的配置表
1.照明分两路(不包括卫生间)
2.5平方线,空开配C16
不需要漏电保护
小户型可以照明合并一个回路,但是对于3房以上的,还是建议两个回路以上。因为只有一个回路的情况下,这个照明回路出问题了,那整个屋子都没有灯光,这对晚上维修是非常不利的。如果分两个回路,那一个回路出问题了,那房子至少还可以亮一半的灯,影响不大。
2.浴霸(或电热水器)+卫生间照明一路
用2.5平方线,空开配C16
配漏电保护。
(如果有浴霸和热水器需要分开两路)
电热水器单独一路,如果是在淋浴间内,必须用漏电保护,绝对不能只靠电热水器本身的漏保来保证的!按国家规范要求,所有照明与插座都应该分开回路;与卫生间照明同一回路的照明回路宜加装漏电保护。
3.大厅房间走道等地方的插座可分一路或者两路
用2.5平方线,空开C16
配漏电保护。
普通插座可以合并一回路,但不宜太多,最好不超过10个。
4.厨房插座单独一路
4平方线,C20空开
配漏电保护
如果冰箱有需要保持低温的名贵食材/药材,可以考虑增加冰箱单独一路,2.5平方线,C16空开,配漏电保护。
厨房插座单独一路。但是考虑到现在电器使用功率越来越大,厨房的电线已经是必须要用到4平方的线了。厨房相对潮湿,必须要用漏电保护。
5.客餐厅空调一路
4平方线,C20空开
配漏电保护
(如果用壁挂空调,无需配漏电保护器)
之前在专题提到过,可以用2台挂机放在客餐厅代替,这样可以省下不少钱,电费也差不了太多,在舒适度体验上可以匹敌高端变频柜机。
6.卧室空调可以各单独一路
4平方线,C20空开
功率允许情况下可以两台合并一路,不用漏电保护。
如果两个小房间相连,两台空调最大工作功率加起来不到4400W,可以合并在一个回路。壁挂式就不用漏电保护,可考虑(非必要)用D曲线的两极断路器,比如型号标注的iC65N-D20A/2P,而不是iC65N-C20A/2P。
最后给张比较直观的图
大家可以参照来安排
最后提醒一下:除了照明回路,其他都建议尽量使用2P空开,断电时零火线都同时断电更安全。