[装修提问] 请问刘工,卫生间做了2次排水,也关水试验了,为何靠卫生间的墙还是发泡呢

[复制链接]
发表于 2018-4-17 19:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
洗手间做了2次排火,也留了斜度找仄,也闭火没有漏火,,为什么靠洗手间门的双方仍是起沉,收泡??

叨教刘工,洗手间做了2次排火,也闭火实验了,为什么靠洗手间的墙仍是收泡呢
已绑定手机
发表于 2018-4-17 20:40:39 | 显示全部楼层
还用建渣回填啊!!   出现原因沉箱积水,积水原因没做二排底排及砖缝没最好和坡度问题   水管渗水情况也有。    看情况你这个是回填之后直接找平然后防水。  你多看看天品的卫生间视频吧!现在我们都开始架空施工工艺了!
 楼主| 发表于 2018-4-17 20:55:33 | 显示全部楼层
好的,重庆装修都是这么回填,,学习中,,多谢,
 楼主| 发表于 2018-4-17 20:56:10 | 显示全部楼层
做了2次排水的,,会不会是门槛石泥工干铺的呢
已绑定手机
发表于 2018-4-17 23:41:30 | 显示全部楼层
重庆米悦装饰 发表于 2018-4-17 20:56
做了2次排水的,,会不会是门槛石泥工干铺的呢

水流走的话干铺也没问题的,无水就不存在漏水
 楼主| 发表于 2018-4-18 00:52:46 来自手机 | 显示全部楼层
多谢我也只有找下什么问题,也可能2次排水被堵了
 楼主| 发表于 2018-4-18 17:28:06 来自手机 | 显示全部楼层
我都找不出什么原因呢
 楼主| 发表于 2018-6-18 10:21:10 | 显示全部楼层
返工找到原因:泥工把2次排水用一地漏盖到,去年的没有做挡水条,